  Всем здравствуйте! В РУ- 10 кВ на ячейках установлены счетчики Меркурий 230 ART-00 PQCSIDN, установили для собственных нужд(подсчета себестоимости продукции) обратил внимание что показания мох счетчиков не сходятся с показаниями головного счетчика на ПС-города. разница каждый месяц отличается и на много, в районе 100000 квт и более. Подскажите в чем может быть дело.
 
 
 
  балбес3013
  23.3.2016, 11:19
  
 
  А в процентах от основной нагрузки это сколько?
Кстати 100 МВт*ч? Или я что-то попутал?
Если нагрузка 7 МВт, то потери 100 МВт *ч в месяц укладываются в 2% потерь в кабеле.
 
 
 
 
  Всем привет! Баланса никогда не будет, так как слишком много факторов влияет на показания каждого счетчика. Начиная с погрешности приборов учета; она может быть в пределах нормируемой, но и минусовой, и плюсовой. Погрешности счетчика, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения. А насколько соответствует нагрузка трансформаторам тока? Каков класс точности? Может быть собака зарыта и здесь, так как по условиям динамической стойкости токам КЗ, коэффициент трансформации трансформаторов тока может быть завышен. Трансформаторы напряжения как загружены, соответствуют ли они требованиям к ним как приборам учета? Какие потери в проводах схемы учета?
 
 
 
  megometr2500
  24.3.2016, 14:37
  
 
  Пиковые нагрузки в районе 5 мегаватт, а фактические нагрузки 2,5-3 Мвт
трансформаторов напряжения два, на каждый приходиться по 4 счетчика, ТТ расчитывали по нагрузкам.
 
 
 
 
  Так, для размышления. Решили сделать эксперимент и четыре абсолютно одинаковых счётчика прямого включения Меркурий (практически из одной партии) подключили последовательно и наблюдали пару месяцев. У всех разные значения. Разница между самыми маленькими и самыми большими показаниями достигала 7%. И это тупо на столе исключая потери в кабеле и т.д.
 
 
 
  jupe5672
  25.3.2016, 12:00
  
 
  Цитата(megometr2500 @ 24.3.2016, 18:37) 

Пиковые нагрузки в районе 5 мегаватт, а фактические нагрузки 2,5-3 Мвт
Вы не указываете расход за месяц, чтобы сравнить в %.
Как уже выше написали, к сожалению, несмотря на заявленный класс точности, отклонения в 5-7% не редкость.
Рекомендую проверить работоспособность трансформаторов тока, а также правильность их подключения.
Нередко при установке их "переворачивают".
 
 
 
 
 
  100 мегов погрешность при коммерческой цене около 5 рублей (в лучшем случае) это Лада Веста каждый месяц в подарок поставщику э/э. Хотя если Вы золото плавите, то можно не заморачиваться.
 
 
 
 
  Цитата(jupe5672 @ 25.3.2016, 12:00) 

Вы не указываете расход за месяц, чтобы сравнить в %.
Как уже выше написали, к сожалению, несмотря на заявленный класс точности, отклонения в 5-7% не редкость.
Ну так класс точности счётчика плюс класс точности трансформатора напряжения плюс класс точности трансформатора тока. Это по основным погрешностям. А есть ещё дополнительные погрешности.
Цитата(megometr2500 @ 23.3.2016, 10:13) 

Всем здравствуйте! В РУ- 10 кВ на ячейках установлены счетчики Меркурий 230 ART-00 PQCSIDN, установили для собственных нужд(подсчета себестоимости продукции) обратил внимание что показания мох счетчиков не сходятся с показаниями головного счетчика на ПС-города. разница каждый месяц отличается и на много, в районе 100000 квт и более. Подскажите в чем может быть дело.
А потери в кабеле от ПС до вашего РУ считали?
 
 
 
 
 
  Внимательно проверьте все схемы учета, на высоковольтных ячейках в большинстве случаев используется схемы а с двумя тт, и довольно мало специалистов способных в ней разобраться.
 
 
   